1종 및 2종 가요전선관(후렉시블) 사용 관련 정리

https://blog.naver.com/somang8991/222119036806


상기 링크를 보시면 1종과 2종 후렉시블 종류를 구분하는 내용이므로 먼저 참조 하여 구분해보세요.



* 보통 1종 후렉시블은 반자내 하부로 감지기나 유도등 설치 인출용으로 사용합니다. 즉 이것은 내열배선 적용이죠.


* 2종 후렉시블은 내화배선에 적용하는것으로

1) 알람밸브, 준비작동식 밸브와 연결부분 : 알람밸브실내에서만 사용 가능하고

2) SVP와 연결부분 매립으로 만 사용하시에는 CD관 등 사용 가능하고

노출일 경우는 알람밸브실 등에 설치시에만 2종 후렉시블 사용 가능합니다.

3) MCC와 모터연결부분
 전용의 펌프실에 2종 후렉시블 사용 가능합니다.
즉 MCC에서 변경된 FR-8 내화케이블로 케이블트레이를 이용하여 설치하고 모터연결부분에서 강제전선관으로 2m에서 2.5m로 연결한후 모터결선박스(결선단자대) 연결시 2종후렉시블로 연결 가능 합니다.
 