* 실외기실에 하향식피난기구 및 전열교환기 설치로 인한 측벽형헤드 간섭 부분 헤드 설치 방법 검토
◆ 하향식 피난기구 하부 판하고 스프링클러 측벽하고는 겹치면 간섭이 많이 생김
(실제 하향식피난기구 뒤면부분에 헤드 설치시 완전 가림)
◆ 그런데 실외기실(하향식피난기구 및 전열교환기 설치)에 실제로 화재와 피난이 동시에 일어 나지 않을것 같음(그부분 화재시에는 하향식 피난기구로는 피난이 불가)
또한 실외기실 하향식피난기구와 전열교환기가 층마다 설치되기에 이에 대한 간섭까지 고려하여 설치하여야 하는데. 중간에 설치하는것이 이상적이나 지그재그로 옮기는 것도 좋은 방법일 수 있으나 간섭이 사라지는것은 아님
◆ 헤드를 중간에 설치하는 것이 제일 바람직한 방법입니다.
또한 신규로 제정된 공동주택 화재안전기준 NFTC 608에 살수장애가 최소화되는 위치에 설치할 수 있다고 했습니다.
2.3.1.9「스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103)」 2.7.7.1 및 2.7.7.3의 기준에도 불구하고 세대 내 실외기실 등 소규모 공간에서 해당 공간 여건상 헤드와 장애물 사이에 60 cm 반경을 확보하지 못하거나 장애물 폭의 3배를 확보하지 못하는 경우에는 살수방해가 최소화되는 위치에 설치할 수 있다.