■내진 적용 스리브 규격 검토(감리단톡방 취합 의견)

◈ 현장 반입 스리브 확인하여 시공

 ▶ 강관 입상관과 현장 반입스리브 공간 확인후 시공

 예) KS D 3507 "65A" 호칭경 65A 내경 69 외경 76.3이므로 

      76.3+50 = 126.5

 1. 강관 스리브 100A  내경 105.3 으로 불가, 강관 스리브 125A 내경 130.1이므로 가능

 2. PVC 스리브 100A는 아래 사진 참조 123으로 불가, 125A로 설치


 