내진적용 스리브 규격 검토(감리단톡방 취합 의견) 페이지 정보 작성자 Kmpo 댓글 0건 조회 122회 작성일 24-11-01 12:09 본문 ■내진 적용 스리브 규격 검토(감리단톡방 취합 의견)◈ 현장 반입 스리브 확인하여 시공 ▶ 강관 입상관과 현장 반입스리브 공간 확인후 시공 예) KS D 3507 "65A" 호칭경 65A 내경 69 외경 76.3이므로 76.3+50 = 126.5 1. 강관 스리브 100A 내경 105.3 으로 불가, 강관 스리브 125A 내경 130.1이므로 가능 2. PVC 스리브 100A는 아래 사진 참조 123으로 불가, 125A로 설치 목록 이전글소화가스 제품검사(가스계소화설비 설계프로그램 제품검사) 결과 서류 확인 등 업무절차 24.11.04 다음글(누락추가) 재개발 · 재건축도 소방감리 PQ대상에 포함 - 소방시설공사업법 개정 : 2024.1.30. 24.10.30 댓글 0 댓글목록 등록된 댓글이 없습니다.