비상조명등 자동 점등 회로 구성 방법
페이지 정보

본문
비상조명등 자동 점등 회로 구성 방법
■ 비상조명등의 화재안전기술기준(NFTC 304)
1.7.1.1 "비상조명등"이란 화재발생 등에 따른 정전 시 안전하고 원활한 피난활동을 할 수 있도록 거실 및 피난통로 등에 설치되어 자동 점등되는 조명등을 말한다.
==> 화재발생 등에 따른 정전 시 비상발전기 등의 비상전원 기동시 자동 점등되는 구조로 설치
==> 즉 비상발전기가 작동시 자동 점등되는 구조
비상조명등의 화재안전기술기준(NFTC 304)
2.1.1.4 예비전원을 내장하지 않은 비상조명등의 비상전원은 자가발전설비, 축전지설비 또는 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치).
■ 시공방법
1. 비상조명등 단독으로 설치한 경우 비상발전기 점등시 자동 점등되도록 설치
2. 일반조명과 비상조명 겸용 제품으로 설치한 경우 상용 한전 전원시에는 스위치에 의한 점등이 되고
비상조명은 비상발전기 기동에 자동 점등되도록 설치
==> 비상조명등은 비상판넬 분전반에 연결하고 일반판넬( 상용 한전 전원)이 정전시 정전신호에 따라 자동 점등되도록 회로 구성하여야 합니다.
예) 아파트 동지하1층 EPS실에는
일반 동 메인분전반(세대에 전기공급)이 있고
비상 동 메인분전반(비상발전기 연결회로 회로) 있습니다.
비상 동 메인분전반에 비상조명등 연결하고
일반 동 메인분전반 정전시 비상 동메인분전반으로 정전신호를 주어서
비상 동 메인분전반에 마그넷트 설치하여 자동 점등 구조 설치
- 이전글LH가 조달청 발주로 나오네요. 24.09.05
- 다음글소방 민원 서식에 작성하는 바닥면적이란? 24.09.04
댓글목록

TESLA님의 댓글
TESLA 작성일
NVR 없이 릴레이 접점으로 만들어도 됩니다.
<참조> NVR기능?
NO VOLT RELAY의 약자로써.
조작전압이 인가되면 출력접점이 바뀜니다.
즉 "b" 접점은 "a" 접점으로 "a" 접점은 "b" 접점으로 바뀜니다.
NVR기능은 내부모드에서 선택할 수있으며 출고시에는 OFF로 출고 됩니다.
NVR기능을 이용하면 조작전원의 이상유무를 알 수 있는 장점이있습니다