지하주차장 등 보에 따른 헤드 배치 > 2. 법령정보 및 외부 공지

본문 바로가기

2. 법령정보 및 외부 공지

지하주차장 등 보에 따른 헤드 배치

페이지 정보

profile_image
작성자 TESLA
댓글 0건 조회 494회 작성일 24-09-19 08:05

본문

1. 보에 따른 헤드 배치를 "소방청 지침기준" 적용이란

☞ 시공이 편하게 모든 헤드를 동일하게 30㎝이내로 설치

   즉 보 깊이 55㎝이하도, 55㎝ 초과도 동일하게 설치(시공편리)

1) 소방청 지침기준 : 보의 중심선에서 1/2S 이하가 되도록 설치시 

▶ 30㎝이내로 설치 ☜ 보 중심부터 계산되므로 헤드가 더 많이 소요됨 

 ※ S : 헤드 상호간 거리

 (내화구조 정사각형 헤드 배치 시 S = 4.6 x cos45 ≒ 3.25 m)

☞ 보로 인한 살수장애 보다 헤드 감열 신속하게 되어 헤드 개방 빠르게 하기 위함

◈ 쉽게 보 중심선을 벽으로 보고 모든 보에 1/2 S 가 되도록 헤드 배치하여야 함 


2. 화재안전기준 헤드 배치 : 보하단 측면

1) 보 깊이 55㎝이하 : 다음 표 2.7.8의 기준에 따라 설치 

img135867567 

e7dc3218351f216e9aae83c091d17769_1705542451_522.png
 

2) 보 깊이 55㎝를 초과시 

 화재안전기준(단서조항) 보하단 측면에 1/2S 이하가 되도록 설치시

▶ 30이내로 설치(그 부착 면과의 거리를 55 ㎝ 이하) 


7e7f35556411837cb75a302df265661d_1705035843_1488.png
7e7f35556411837cb75a302df265661d_1705036588_6611.jpg 