골조매립형 옥내소화전, 방수기구함, 소화기함의 철근 구조 보강에 대한 검토옥내소화전 골조매립시 철근 보강을 철저히 시공하여야 한다.위 사진은 옥내소화전 고정 불량 사진으로 철근이 절단된 부분은“ㄷ”철근으로 보강하여야 한다.
내력벽 3.7미만 옥내소화전함 설치 내진구조 배관 시공 상세
옥내소화전 배관 65mm 이상 수직 3.7m이상시 4방향버팀대 1개 이상 설치, U볼트 고정 설치, 3.7m미만 U볼트 고정 설치소방시설의 내진설계기준제11조((수직직선배관흔들림방지버팀대)4. 소화전함에 아래 또는 위쪽으로 설치되는 65mm 이상의 수직직선배관은 다음 각목의 기준에 따라 설치한다.가. 수직직선배관의 길이가 3.7m 이상인 경우, 4방향 흔들림 방지 버팀대를 1개 이상 설치하고, 말단에 U볼트등의 고정장치를 설치한다.나. 수직직선배관의 길이가 3.7m 미만인 경우, 4방향 흔들림 방지 버팀대를 설치하지 아니할 수 있고…
소방펌프 겸용(옥내소화전+스프링클러) 아파트 양정계산서 및 수리계산 유속 확인